Атос писал(а):Да нет же мы пытамся от вас получить обоснование
Вашей гениальной фразы:
ЗЫ, добавление каждых 1000 мкФ после диодного моста позволяет поднять указанное напряжение на выходе стабилизатора на 1 вольт
- для этого достаточно посмотреть "обоснование" приведенное на предыдущей странице.
!!! Замечание:
Это условие 1Вольт на 1000 мкФ указано для данного случая (ток нагрузки 0,59 А и "вблизи точки отсчета" от установленной емкости в 900 мкФ)
Продублирую еще раз
FAI4 писал(а):В результате получаем формулу для расчета "провала" напряжения (для емкости 900 мкФ):
dU = 0,59 * 0,01 / 0,0009 = 6,5 вольт
Если ставим емкость 4700 мкФ, то провал напряжения на входе стабилизатора будет
dU = 0,59 * 0,01 / 0,0047 = 1,25 вольт
Т.е. за счет увеличения емкости с 900 мкФ до 4700 мкФ имеем выигрыш по напряжению = 6,5 - 1,25 = 5,25 вольт
Увеличение емкости на 3800 мкФ (= 4700-900)
"увеличило" напряжение (снизило провал) на 5,25 вольт
(
что равносильно 1,38 вольта (= 5,25 / 3,8) на 1000 мкФ)
Эффективность "прироста" напряжения будет снижаться с ростом емкости (см. ниже)
Ставить емкость выше чем 4700 мкФ в данном случае (токе нагрузки 0,59А) уже нет никакого смысла
Ниже указаны "провалы" по напряжению на соответствующей емкости (в диапазоне 900 ... 4900 мкФ)
В скобках - "прирост" на каждую дополнительную 1000 мкФ
dU (900 мкФ) = "провал" 6,5 вольт
dU (1900 мкФ) = 3,1 вольт (на дополнительные 1000 мкФ +3,4 вольт выигрыша по пульсациям и +1,7 по постоянной составляющей)
dU (2900 мкФ) = 2,0 вольт (+1,1 / +0,55)
dU (3900 мкФ) = 1,5 вольт (+0,5 / +0,25)
dU (4900 мкФ) = 1,2 вольт (+0,3 / +0,15)
ЗЫ. конечно здесь не идет речь об уровне постоянной составляющей после диодного моста.
Постоянная составляющая вырастет как 1/2 от указанного уровня "провала".
Речь идет о том, что мы можем поднять выходное напряжение стабилизатора точно на полученною "экономию" спада напряжения на емкости