Мощный трансформатор 220В >> 110В - выбивает автомат - решен
Добавлено: 08 июн 2018, 12:12
Так сложилось, что на работу закупили древнее американское оборудование, в большинстве своем на 110 В. Пришлось покупать трансформаторы 220В >> 110В, автотрансформаторы (в дальнейшем трансформаторы, тр-ры) на основе тора мощностью на 700 и 2500 Вт. Если с 700 Ваттным особых проблем не возникало, то при включении трансформатора на 2500Вт выбивает автомат в щитке (не всегда, но примерно каждое четвертое включение) . При этом гасится оборудование которое подключено к этому же автомату, например холодильник с реактивами. Сначала грешил на автомат B16, тоесть группа "В" 16 Ампер, но замена на автомат группы "С" 16А ситуацию не улучшила. От того подключена нагрузка к тр-ру или нет ситуация мало меняется. После "удачного" включения трансформатор работает вполне нормально, греется умеренно.
Почитав в интернете по теме пусковых токов мощных трансформаторов выяснил что с такой проблемой сталкивались и другие люди - причина - включение трансформатора в произвольный момент времени в произвольной фазе в произвольном состоянии намагниченности сердечника.
Из советов как с этим бороться:
1. Поставить термисторы NTC последовательно входу трансформатором.
2. Поставить резистор последовательно входу и коммутировать его с задержкой.
3. Разработать сложную схему с детекцией фазы и включать трансформатор в определенный момент сетевой синусоиды.
Вариант с NTC представляется самым простым, но нигде в явном виде не написано какой брать номинал. Нужно проверять на практике сгладит ли NTC конкретного тр-ра до допустимого для конкретного автомата.
Вариант с реле меня заинтересовал больше. Тут возможны два варианта: сделать время задержки срабатывания реле программируемым - самая внятная схема, которую я нашел, вот ...
http://powersupply33.com/soft-start-and ... plies.html там на англицком, но впринципе все понятно.
Второй вариант сделать предельно простую схему с реле, при этом задержка будет определятся временем срабатывания механической части реле. Эту схему я и реализовал...
Проверка в течении 2х дней и штук 200т включений ни разу не привела к срабатыванию того самого автомата C16. Т.е. успех. При включении трансформатор издает едва слышный "трррынь", иногда между контактами реле проскакивает небольшая искра, резисторы 15 + 15 Ом по 10Вт нагреваться не успевают. Последовательно катушке реле поставил резистор 4,2к чтобы уменьшить ток катушки чтоб меньше грелась при длительной работе.
Т.к. идея сработала, то буду дорабатывать конструтив для того чтоб разместить схему внутри корпуса трансформатора, экспериментировать с термисторами и реле с программируемой задержкой тоже пока не буду, но если кто экспериментировал с ними пишите, будет интересно узнать про результаты.
Почитав в интернете по теме пусковых токов мощных трансформаторов выяснил что с такой проблемой сталкивались и другие люди - причина - включение трансформатора в произвольный момент времени в произвольной фазе в произвольном состоянии намагниченности сердечника.
Из советов как с этим бороться:
1. Поставить термисторы NTC последовательно входу трансформатором.
2. Поставить резистор последовательно входу и коммутировать его с задержкой.
3. Разработать сложную схему с детекцией фазы и включать трансформатор в определенный момент сетевой синусоиды.
Вариант с NTC представляется самым простым, но нигде в явном виде не написано какой брать номинал. Нужно проверять на практике сгладит ли NTC конкретного тр-ра до допустимого для конкретного автомата.
Вариант с реле меня заинтересовал больше. Тут возможны два варианта: сделать время задержки срабатывания реле программируемым - самая внятная схема, которую я нашел, вот ...
http://powersupply33.com/soft-start-and ... plies.html там на англицком, но впринципе все понятно.
Второй вариант сделать предельно простую схему с реле, при этом задержка будет определятся временем срабатывания механической части реле. Эту схему я и реализовал...
Проверка в течении 2х дней и штук 200т включений ни разу не привела к срабатыванию того самого автомата C16. Т.е. успех. При включении трансформатор издает едва слышный "трррынь", иногда между контактами реле проскакивает небольшая искра, резисторы 15 + 15 Ом по 10Вт нагреваться не успевают. Последовательно катушке реле поставил резистор 4,2к чтобы уменьшить ток катушки чтоб меньше грелась при длительной работе.
Т.к. идея сработала, то буду дорабатывать конструтив для того чтоб разместить схему внутри корпуса трансформатора, экспериментировать с термисторами и реле с программируемой задержкой тоже пока не буду, но если кто экспериментировал с ними пишите, будет интересно узнать про результаты.