ТЭНы /подключение/...
-
- Сообщения: 1960
- Зарегистрирован: 19 дек 2015, 13:21
- Откуда: Челябинск
- Благодарил (а): 190 раз
- Поблагодарили: 25 раз
ТЭНы /подключение/...
Имеется; 1 котёл, 2 тэна /1.6 кВт и 2.0 кВт/, 220В, 2-3 выключателя/автомата/...
Задача - подключить тены так, чтоб можно было регулировать мощность нагрева; или 2 или 3 или 4 ступени...
Спасибо...
Задача - подключить тены так, чтоб можно было регулировать мощность нагрева; или 2 или 3 или 4 ступени...
Спасибо...
- Алексейсамарский
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 03 сен 2014, 11:30
- Откуда: Самара
Re: ТЭНы /подключение/...
Без терморегулятора невозможно осуществить такое подключение,то есть при помощи всего лишь одних автоматов.Плюс датчики перегрева,так же обязательны к установке.
Каждый радиолюбитель "вор",но не каждый вор"радиолюбитель"
-
- Сообщения: 2898
- Зарегистрирован: 19 июн 2010, 11:44
- Откуда: Минская обл.
- Благодарил (а): 133 раза
- Поблагодарили: 166 раз
Re: ТЭНы /подключение/...
Вот вам 4 варианта подключения в порядке увеличения мощности:
1- последовательно -мощность меньше 1кВт
2 - один 1,6
3 - один 2
4 - 1,6+2 кВт
Андрей
- yuriy
- Сообщения: 7802
- Зарегистрирован: 17 сен 2009, 17:02
- Откуда: От верблюда.Москва, Окрестности Зеленограда.
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 49 раз
- Контактная информация:
Re: ТЭНы /подключение/...
Кто вам такое сказал.Алексейсамарский писал(а):Без терморегулятора невозможно осуществить такое подключение,
Вполне себе подключается, можно сделать три режима нагрева, как в электроплитках.
-
- Сообщения: 1960
- Зарегистрирован: 19 дек 2015, 13:21
- Откуда: Челябинск
- Благодарил (а): 190 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Re: ТЭНы /подключение/...
тут всё точно?!. а именно 1 вариант... где "+" а где "-"?.. да и 4-ый вариант труднопонятен"/мне/...ssmmiill писал(а):
Вот вам 4 варианта подключения в порядке увеличения мощности:
1- последовательно -мощность меньше 1кВт
2 - один 1,6
3 - один 2
4 - 1,6+2 кВт
yuriy писал(а): Вполне себе подключается, можно сделать три режима нагрева, как в электроплитках.
как выше ssmmiill "начертал"?
- yuriy
- Сообщения: 7802
- Зарегистрирован: 17 сен 2009, 17:02
- Откуда: От верблюда.Москва, Окрестности Зеленограда.
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 49 раз
- Контактная информация:
Re: ТЭНы /подключение/...
Четвертый вариант два ТЭНа в параллель. Получаем 3,6 квт.himik a писал(а): да и 4-ый вариант труднопонятен"/мне/...
-
- Сообщения: 1960
- Зарегистрирован: 19 дек 2015, 13:21
- Откуда: Челябинск
- Благодарил (а): 190 раз
- Поблагодарили: 25 раз
- Алексейсамарский
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 03 сен 2014, 11:30
- Откуда: Самара
Re: ТЭНы /подключение/...
Да же в электроплитке есть терморегулятор(как в утюге).И без терморегулятора,любой электроприбор становится потенциально опасным для эксплуатации.В топика автора элетрокотёл,а это гораздо непредсказуемый прибор который в себе содержит,ну или будет содержать кипяток.yuriy писал(а):Кто вам такое сказал.Алексейсамарский писал(а):Без терморегулятора невозможно осуществить такое подключение,
Вполне себе подключается, можно сделать три режима нагрева, как в электроплитках.
ps;Защита,пусть да же простая это основной элемент любого электроприбора(Рекомендация автору темы).
Каждый радиолюбитель "вор",но не каждый вор"радиолюбитель"
- yuriy
- Сообщения: 7802
- Зарегистрирован: 17 сен 2009, 17:02
- Откуда: От верблюда.Москва, Окрестности Зеленограда.
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 49 раз
- Контактная информация:
Re: ТЭНы /подключение/...
Что еще придумаете?? В электроплитках классических никогда не было терморегулятора как в утьге и сейчас их нет. Есть только в индукционных.Алексейсамарский писал(а):Да же в электроплитке есть терморегулятор(как в утюге).
- дед Палыч
- Сообщения: 3084
- Зарегистрирован: 23 июл 2010, 06:56
- Откуда: Юг СССР где то возле Кропоткина...
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 10 раз
Re: ТЭНы /подключение/...
та лана...yuriy писал(а):Что еще придумаете?? В электроплитках классических никогда не было терморегулятора как в утьге и сейчас их нет. Есть только в индукционных.Алексейсамарский писал(а):Да же в электроплитке есть терморегулятор(как в утюге).
может на конфорках и не на всех есть, то вот в духовках во всех есть ТМ...
Уже поздно возвращаться назад, чтобы всё правильно начать,
но ещё не поздно устремиться вперёд, чтобы всё правильно закончить.
но ещё не поздно устремиться вперёд, чтобы всё правильно закончить.
- Атос
- Сообщения: 9375
- Зарегистрирован: 10 сен 2009, 14:52
- Откуда: Ближневосточное замкадье.
- Благодарил (а): 125 раз
- Поблагодарили: 268 раз
Re: ТЭНы /подключение/...
Вы бы хоть вопрос прочиталиАлексейсамарский писал(а):Без терморегулятора невозможно осуществить такое подключение,то есть при помощи всего лишь одних автоматов.Плюс датчики перегрева,так же обязательны к установке.
Задача - подключить тены так, чтоб можно было регулировать мощность нагрева;
Терморегулятор ограничивает температуру нагрева, но не регулирует мощность.
Самая дешёвая плитка= регулятор есь
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅✉
-
- Сообщения: 3948
- Зарегистрирован: 10 май 2017, 17:09
- Откуда: Кузбасс
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 359 раз
Re: ТЭНы /подключение/...
В электроплитках никогда не было терморегуляторов - только ступени нагрева.Алексейсамарский писал(а):Да же в электроплитке есть терморегулятор(как в утюге).
Даже в тех, что имеет плавно крутящуюся ручку, "терморегулятор" очень своеобразный - биметаллическая пластина, вокруг которой намотана нихромка. Работает он по принципу вкл-выкл (эдакий "механический" ШИМ).
Далеко не во всех. Печка "Чайка", "Мечта", 5 положений - выкл, ТЭНы последовательно, ТЭНы параллельно, верхний ТЭН, нижний ТЭН.дед Палыч писал(а):то вот в духовках во всех есть ТМ...
Автору следует сделать точно также.
Можно даже от духовки переключатель и применить:
Переключатель мощности ПМ-16-5-01 ~220В 16А:
http://radiodom.ru/Perekljuchatel-moshh ... polozhenij
16А правда, по мощности чуток превышает (на 100 Вт).
Такие в любом хозмаге найти можно. Подключать по схеме как в печке. )
- Атос
- Сообщения: 9375
- Зарегистрирован: 10 сен 2009, 14:52
- Откуда: Ближневосточное замкадье.
- Благодарил (а): 125 раз
- Поблагодарили: 268 раз
Re: ТЭНы /подключение/...
без нихромкиAlexmax писал(а):.
Даже в тех, что имеет плавно крутящуюся ручку, "терморегулятор" очень своеобразный - биметаллическая пластина, вокруг которой намотана нихромка. Работает он по принципу вкл-выкл (эдакий "механический" ШИМ). )
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅✉
-
- Сообщения: 1960
- Зарегистрирован: 19 дек 2015, 13:21
- Откуда: Челябинск
- Благодарил (а): 190 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Re: ТЭНы /подключение/...
о плитках я в курсе...
нужно как описАл...
отопление в гараже, и всё уже описанное установлено... нужно подключить ...
нужно как описАл...
отопление в гараже, и всё уже описанное установлено... нужно подключить ...
- дед Палыч
- Сообщения: 3084
- Зарегистрирован: 23 июл 2010, 06:56
- Откуда: Юг СССР где то возле Кропоткина...
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 10 раз
Re: ТЭНы /подключение/...
так это самое ТО, что вам и нужно!himik a писал(а):о плитках я в курсе...
Уже поздно возвращаться назад, чтобы всё правильно начать,
но ещё не поздно устремиться вперёд, чтобы всё правильно закончить.
но ещё не поздно устремиться вперёд, чтобы всё правильно закончить.
-
- Сообщения: 1960
- Зарегистрирован: 19 дек 2015, 13:21
- Откуда: Челябинск
- Благодарил (а): 190 раз
- Поблагодарили: 25 раз
- rekord-61
- Сообщения: 1673
- Зарегистрирован: 27 окт 2016, 01:54
- Откуда: МО, Балашиха
- Благодарил (а): 261 раз
- Поблагодарили: 285 раз
Re: ТЭНы /подключение/...
Репу неохота морщить - лето однако - посему нижеописываемое нагло содрал.himik a писал(а):Имеется; 1 котёл, 2 тэна /1.6 кВт и 2.0 кВт/, 220В, 2-3 выключателя/автомата/...
Задача - подключить тены так, чтоб можно было регулировать мощность нагрева; или 2 или 3 или 4 ступени...
Спасибо...
Как я понял, имеем вот схему
Если попроще одним пакетником - вспоминаем алгебру Буля - 2 (ноль, фаза) в квадрате - 4ре - т.е. одним делаем 4 положения - выкл и три мощи. Вполне подходит типа ТПКП-25А:
1.Отключено (все контакты разомкнуты);
2.Последовательно включены две электрические цепи нагрузки (контакты 1-3 и 2-4 замкнуты);
3. Включена одна электрическая цепь нагрузки (контакты 1-3 и 2-5 замкнуты);
4.Параллельно включены две электрические цепи нагрузки (контакты 1-3, 1-4 и 2-5 замкнуты).
А на 4 мощи прийдется с контакторами мудрить - 2 штуки надо.
Вообще, в башке застряло расчет котла - 1 кв.м - 100Вт, ну пусть гараж метров 25-ть - 2 кВт впринципе хватит, т.е. 1 тэна. Просто мощность СЕТИ не пишете - а это важно.
Ну я не спец, так колеса попинал и фары протер, про защиту (земля, узо) и технику безопасности думаю излишне, но все же напоминаю! Берегите себя и близких!
"Хрен ли думать - все давно придумано!"
С уважением, Николай Александрович.
С уважением, Николай Александрович.
- дед Палыч
- Сообщения: 3084
- Зарегистрирован: 23 июл 2010, 06:56
- Откуда: Юг СССР где то возле Кропоткина...
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 10 раз
Re: ТЭНы /подключение/...
схемой включения, а там хоть костром отапливай...himik a писал(а):отапливать гараж плитками?!.
Уже поздно возвращаться назад, чтобы всё правильно начать,
но ещё не поздно устремиться вперёд, чтобы всё правильно закончить.
но ещё не поздно устремиться вперёд, чтобы всё правильно закончить.
-
- Сообщения: 446
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 23:58
- Откуда: Крым
- Поблагодарили: 32 раза
- Контактная информация:
Re: ТЭНы /подключение/...
Четыре ступени установки мощности: 0,9 kW _1,6 kW _2,0 kW _3,6 kW.
К переключателю ПМ16 ТЭНы подключаются как показано на рисунке.
Вместо переключателя ПМ16 можно применить автоматический выключатель на 25А и два проходных выключателя (16-10А)
К переключателю ПМ16 ТЭНы подключаются как показано на рисунке.
Вместо переключателя ПМ16 можно применить автоматический выключатель на 25А и два проходных выключателя (16-10А)
- PROF61
- Сообщения: 6065
- Зарегистрирован: 10 сен 2009, 11:46
- Откуда: Рязань
- Благодарил (а): 63 раза
- Поблагодарили: 43 раза
- Контактная информация:
Re: ТЭНы /подключение/...
На три положения вообще легко. Каждый ТЭН через свой автомат. Можно включить менее мощный, можно более, а можно оба вместе. А вот совсем слабый нагрев, когда их надо включить последовательно (4 положение) это уже мудрить надо.
Если тебе плохо - улыбнись,
завтра будет ещё хуже.
http://professor61.narod2.ru/
http://cruzworlds.ru/fans/
завтра будет ещё хуже.
http://professor61.narod2.ru/
http://cruzworlds.ru/fans/
Re: ТЭНы /подключение/...
Можно ступеней регулировки еще добавить, включая каждый ТЭН через диод - получаем половину мощности.
Только вот надо ли это - сомненье есть.
Только вот надо ли это - сомненье есть.
- rekord-61
- Сообщения: 1673
- Зарегистрирован: 27 окт 2016, 01:54
- Откуда: МО, Балашиха
- Благодарил (а): 261 раз
- Поблагодарили: 285 раз
Re: ТЭНы /подключение/...
JohnJacob
Красиво, но есть сомнения - Пм-16 на 16А - маловато, запаса нет совсем (3600/220=16,4, а если напруга чуть упадет даже до 210в то за 17А). пм-16 типовой в электоплитах - ему норма 10А, а там так и есть.
Покопаться, наверное и на 25А вариант есть на 4, т.е. решаемо, но на практике зачем? Я бы сделал 2 пакетника на 25А - один или два - по этой схеме
А вообще, отопление электричеством - дело не дешевое (фины вон ночью камины нагревают), а ТС трубы тянуть наверное хочет. Уходят те времена - проще три электробатареи и подогреваемый пол подрубить заводские. Шкурка стоит выделки, если постоянно всю зиму топить, а так еще побочно конденсат во всех замкнутых объемах будет выпадать от постоянных перепадов.
Красиво, но есть сомнения - Пм-16 на 16А - маловато, запаса нет совсем (3600/220=16,4, а если напруга чуть упадет даже до 210в то за 17А). пм-16 типовой в электоплитах - ему норма 10А, а там так и есть.
Покопаться, наверное и на 25А вариант есть на 4, т.е. решаемо, но на практике зачем? Я бы сделал 2 пакетника на 25А - один или два - по этой схеме
А вообще, отопление электричеством - дело не дешевое (фины вон ночью камины нагревают), а ТС трубы тянуть наверное хочет. Уходят те времена - проще три электробатареи и подогреваемый пол подрубить заводские. Шкурка стоит выделки, если постоянно всю зиму топить, а так еще побочно конденсат во всех замкнутых объемах будет выпадать от постоянных перепадов.
"Хрен ли думать - все давно придумано!"
С уважением, Николай Александрович.
С уважением, Николай Александрович.
-
- Сообщения: 1082
- Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:57
- Откуда: Иваново
- Благодарил (а): 28 раз
- Поблагодарили: 42 раза
Re: ТЭНы /подключение/...
Здорово, а если на этот ТЭН 12 вольт подать то ток до 300А вырастет?rekord-61 писал(а): Красиво, но есть сомнения - Пм-16 на 16А - маловато, запаса нет совсем (3600/220=16,4, а если напруга чуть упадет даже до 210в то за 17А).
Re: ТЭНы /подключение/...
rekord-61
"Бронемастер, друг мой, полегче ... не заезжайте".
Надо оперировать не мощностью нагревателя (которая, к слову сказать, нормируется для определённого напряжения), а его сопротивлением.
P = I2/R или P = I * I/R(U).
"Бронемастер, друг мой, полегче ... не заезжайте".
Надо оперировать не мощностью нагревателя (которая, к слову сказать, нормируется для определённого напряжения), а его сопротивлением.
P = I2/R или P = I * I/R(U).
"Нынче рано дрищуганы кубрик драили родной" Старинная матросская песня о нелёгкой судьбе салаг.
-
- Сообщения: 1960
- Зарегистрирован: 19 дек 2015, 13:21
- Откуда: Челябинск
- Благодарил (а): 190 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Re: ТЭНы /подключение/...
Мужики... какие пакетники-терморегуляторы...
В гараже , лет 15-ть или больше, трудился самодельный, наипростейший котёл-батарея,
в нем установлены пара тэнов... недавно, благополучно они сдохли / мощность их была 1кВт и 1.5кВт/ и включались двумя автоматами _ этого было предостаточно...
сейчас в замену им удалось найти 1.6 и 2.0, и возник вопрос как скомутировать-подключить с наименьшими переделками...
3.6кВт - это через чур!, остальное приемлемо...
вот и нужна схема, как подружить всё это вместе, чтоб был выбор мощности нагрева...
В гараже , лет 15-ть или больше, трудился самодельный, наипростейший котёл-батарея,
в нем установлены пара тэнов... недавно, благополучно они сдохли / мощность их была 1кВт и 1.5кВт/ и включались двумя автоматами _ этого было предостаточно...
сейчас в замену им удалось найти 1.6 и 2.0, и возник вопрос как скомутировать-подключить с наименьшими переделками...
3.6кВт - это через чур!, остальное приемлемо...
вот и нужна схема, как подружить всё это вместе, чтоб был выбор мощности нагрева...
- Атос
- Сообщения: 9375
- Зарегистрирован: 10 сен 2009, 14:52
- Откуда: Ближневосточное замкадье.
- Благодарил (а): 125 раз
- Поблагодарили: 268 раз
Re: ТЭНы /подключение/...
Использовать электрокотел имеет смысл как резерв в системах в твердым топливом или газом
Греть воду с целью отопления это как продовать самогон и пропивать выручку.
Электричество превращается в тепло без потерь, это закон Джоуля Ленца.
Поэтому проще и надежнее прямой нагрев.
Греть воду с целью отопления это как продовать самогон и пропивать выручку.
Электричество превращается в тепло без потерь, это закон Джоуля Ленца.
Поэтому проще и надежнее прямой нагрев.
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅✉
-
- Сообщения: 1960
- Зарегистрирован: 19 дек 2015, 13:21
- Откуда: Челябинск
- Благодарил (а): 190 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Re: ТЭНы /подключение/...
а так и есть, тэны греют тосол-антифриз напрямую...Атос писал(а):Поэтому проще и надежнее прямой нагрев.
- Алексейсамарский
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 03 сен 2014, 11:30
- Откуда: Самара
Re: ТЭНы /подключение/...
Ну если автору темы по барабану безопасность,ну тогда ладно.Послежу за темой со стороны.himik a писал(а):Мужики... какие пакетники-терморегуляторы...
В гараже , лет 15-ть или больше, трудился самодельный, наипростейший котёл-батарея,
в нем установлены пара тэнов... недавно, благополучно они сдохли / мощность их была 1кВт и 1.5кВт/ и включались двумя автоматами _ этого было предостаточно...
сейчас в замену им удалось найти 1.6 и 2.0, и возник вопрос как скомутировать-подключить с наименьшими переделками...
3.6кВт - это через чур!, остальное приемлемо...
вот и нужна схема, как подружить всё это вместе, чтоб был выбор мощности нагрева...
Каждый радиолюбитель "вор",но не каждый вор"радиолюбитель"
- rekord-61
- Сообщения: 1673
- Зарегистрирован: 27 окт 2016, 01:54
- Откуда: МО, Балашиха
- Благодарил (а): 261 раз
- Поблагодарили: 285 раз
Re: ТЭНы /подключение/...
vzm2 Evory Узрели таки демоны, лопухнулся наспех, прошу пардона, но не в худшую же сторону для соседей ТС
"Хрен ли думать - все давно придумано!"
С уважением, Николай Александрович.
С уважением, Николай Александрович.
-
- Сообщения: 1960
- Зарегистрирован: 19 дек 2015, 13:21
- Откуда: Челябинск
- Благодарил (а): 190 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Re: ТЭНы /подключение/...
в общем подключил сегодня /с учётом вышенаписанного/...
режим "2" это "1/2"...
имеется одно "слабое звено"... но не критично, верхний автомат не включить запросто...
спасибо за содействие - но выслушаю "помидоры" и пожелания)..
режим "2" это "1/2"...
имеется одно "слабое звено"... но не критично, верхний автомат не включить запросто...
спасибо за содействие - но выслушаю "помидоры" и пожелания)..
Re: ТЭНы /подключение/...
Не фига себе - не критично. А ежели таки пальцы включат верхний при невыключенном третьем?himik a писал(а):имеется одно "слабое звено"... но не критично
Такие вещи должны быть исключены из возможностей. Для этого всего то и надо купить двойной ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ.
-
- Сообщения: 1960
- Зарегистрирован: 19 дек 2015, 13:21
- Откуда: Челябинск
- Благодарил (а): 190 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Re: ТЭНы /подключение/...
если он устанавливается на DIN-рейку, то как он выглядит?..VVN писал(а):двойной ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ.
-
- Сообщения: 2898
- Зарегистрирован: 19 июн 2010, 11:44
- Откуда: Минская обл.
- Благодарил (а): 133 раза
- Поблагодарили: 166 раз
Re: ТЭНы /подключение/...
Сработает защита автомата. Несмертельно .VVN писал(а): А ежели таки пальцы включат верхний при невыключенном третьем?
Андрей
Re: ТЭНы /подключение/...
Если автомат из Китая, то вполне можно ограничится постройкой нового гаража вместо сгоревшего, что, впрочем, тоже не смертельно...ssmmiill писал(а):Сработает защита автомата.
- владлен
- Сообщения: 4340
- Зарегистрирован: 14 окт 2011, 19:46
- Откуда: Кемерово
- Благодарил (а): 63 раза
- Поблагодарили: 118 раз
Re: ТЭНы /подключение/...
Не смертельно. Да и не только китайского. При "удачном" стечении обстоятельств с учетом как правило сопливой проводки в распределительной сети гаражных кооперативов может тупо не сработать магнитный расцепитель (особенно если по совету специалистов подобрали "С" или "D") из за высокого сопротивления сопливой сети с кучей скруток, а пока отработает тепловой - может уже где то и разгоретьсяVVN писал(а):Если автомат из Китая, то вполне можно ограничится постройкой нового гаража вместо сгоревшего, что, впрочем, тоже не смертельно...ssmmiill писал(а):Сработает защита автомата.
а что, переключатели на 3-4 положения от духовок/конфорок бытовых электроплит в большом дефиците?
присоединяюсь.Ну если автору темы по барабану безопасность,ну тогда ладно.
- old_hippie
- Сообщения: 20798
- Зарегистрирован: 31 июл 2012, 05:56
- Откуда: СПб
- Благодарил (а): 432 раза
- Поблагодарили: 767 раз
Re: ТЭНы /подключение/...
Или напряжение вместо тока, или умножение вместо деления...Evory писал(а): P = I2/R или P = I * I/R(U).
=)
O.H.
Иногда, чтобы воспользоваться советом, нужно иметь не меньше ума, чем для того, чтобы его дать
Ларошфуко
Иногда, чтобы воспользоваться советом, нужно иметь не меньше ума, чем для того, чтобы его дать
Ларошфуко
Re: ТЭНы /подключение/...
old_hippie
Задача была выразить через R.
Задача была выразить через R.
"Нынче рано дрищуганы кубрик драили родной" Старинная матросская песня о нелёгкой судьбе салаг.
- old_hippie
- Сообщения: 20798
- Зарегистрирован: 31 июл 2012, 05:56
- Откуда: СПб
- Благодарил (а): 432 раза
- Поблагодарили: 767 раз
Re: ТЭНы /подключение/...
Разумеется.Evory писал(а):old_hippie
Задача была выразить через R.
U=IR
I=U/R
P=UI
Отсюда
P=IIR или P=UU/R
O.H.
Иногда, чтобы воспользоваться советом, нужно иметь не меньше ума, чем для того, чтобы его дать
Ларошфуко
Иногда, чтобы воспользоваться советом, нужно иметь не меньше ума, чем для того, чтобы его дать
Ларошфуко
Re: ТЭНы /подключение/...
Как я рад, как я рад - "е" равно "м", "це" квадрат.
"Нынче рано дрищуганы кубрик драили родной" Старинная матросская песня о нелёгкой судьбе салаг.
-
- Сообщения: 1960
- Зарегистрирован: 19 дек 2015, 13:21
- Откуда: Челябинск
- Благодарил (а): 190 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Re: ТЭНы /подключение/...
Сегодня провёл "тест-драйв"... всё прошло великолепно...
Очень порадовал 1-ый режим, мило-тихо и тепло)..
Очень порадовал 1-ый режим, мило-тихо и тепло)..
Re: ТЭНы /подключение/...
Не зря пишут про суровых челябинских мужиков. Они настолько суровы, что запросто допускают возможность КЗ при коммутации электропотребителей.himik a писал(а):Сегодня провёл "тест-драйв"... всё прошло великолепно
А я раньше думал что это все приколы...
-
- Сообщения: 1960
- Зарегистрирован: 19 дек 2015, 13:21
- Откуда: Челябинск
- Благодарил (а): 190 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Re: ТЭНы /подключение/...
мы ЭТО!!! пЕрЕжили, остальное тьфу)))VVN писал(а): про суровых челябинских мужиков.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 1%81%D0%BA
я оч.рад, что есть не равнодушные, даже к такому "безбашенству"...
- владлен
- Сообщения: 4340
- Зарегистрирован: 14 окт 2011, 19:46
- Откуда: Кемерово
- Благодарил (а): 63 раза
- Поблагодарили: 118 раз
Re: ТЭНы /подключение/...
himik a писал(а):мы ЭТО!!! пЕрЕжили, остальное тьфу)))VVN писал(а): про суровых челябинских мужиков.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 1%81%D0%BA
я оч.рад, что есть не равнодушные, даже к такому "безбашенству"...
https://clck.ru/D6PWmОни настолько суровы, что запросто допускают возможность КЗ при коммутации электропотребителей.
- VASILI
- Сообщения: 8872
- Зарегистрирован: 12 окт 2009, 19:36
- Откуда: Молдова
- Благодарил (а): 864 раза
- Поблагодарили: 660 раз
Re: ТЭНы /подключение/...
Глупость конечно...рядом еще гаражи есть?
Навредить ведь можете не только себе...
Переключатели типа как показано выше, правда довольно ненадежны. Особенно современные, в которые из пластика.
Но сменить подоревший коммутатор все таки дешевле, чем сменить гараж...
Навредить ведь можете не только себе...
Переключатели типа как показано выше, правда довольно ненадежны. Особенно современные, в которые из пластика.
Но сменить подоревший коммутатор все таки дешевле, чем сменить гараж...
- владлен
- Сообщения: 4340
- Зарегистрирован: 14 окт 2011, 19:46
- Откуда: Кемерово
- Благодарил (а): 63 раза
- Поблагодарили: 118 раз
Re: ТЭНы /подключение/...
Ответ уже был дан:VASILI писал(а):Глупость конечно...рядом еще гаражи есть?
Навредить ведь можете не только себе...
и всё так... и везде так.......остальное тьфу)))
-
- Сообщения: 3948
- Зарегистрирован: 10 май 2017, 17:09
- Откуда: Кузбасс
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 359 раз
Re: ТЭНы /подключение/...
С одной стороны да, схема не айс.
С другой - лично я опасности не вижу. Это ж не удаленный объект с дистанционным управлением.))))
Автоматы сами по себе не включаются. Все вручную.
Если "оператор" ошибся - то расплата наступит сразу же - будет "бам" и отключится один из автоматов или оба сразу (все таки они последовательно).
Заодно будет выполнена внеплановая проверка автомата.
"Оператор" останется жив (там не 6 кВ).
Нагнали жути. Пожар и т.п.
Даже в такой схеме пожар можно устроить только специально, насильно держа автоматы включенными и наблюдая как плавится проводка. ))))
ЗЫ: Схемку можно слегка переделать, чтоб понизить вероятность ошибки - тэны последовательно, один автомат общий, два других шунтируют свой ТЭЦ. Будет 3 режима, а КЗ будет возможно, только если включить все три автомата сразу. Другой схемы, используя только одиночные автоматы, тут не придумать.
Но лучший вариант так и остался - 1 автомат и переключатель от печки.
С другой - лично я опасности не вижу. Это ж не удаленный объект с дистанционным управлением.))))
Автоматы сами по себе не включаются. Все вручную.
Если "оператор" ошибся - то расплата наступит сразу же - будет "бам" и отключится один из автоматов или оба сразу (все таки они последовательно).
Заодно будет выполнена внеплановая проверка автомата.
"Оператор" останется жив (там не 6 кВ).
Нагнали жути. Пожар и т.п.
Даже в такой схеме пожар можно устроить только специально, насильно держа автоматы включенными и наблюдая как плавится проводка. ))))
ЗЫ: Схемку можно слегка переделать, чтоб понизить вероятность ошибки - тэны последовательно, один автомат общий, два других шунтируют свой ТЭЦ. Будет 3 режима, а КЗ будет возможно, только если включить все три автомата сразу. Другой схемы, используя только одиночные автоматы, тут не придумать.
Но лучший вариант так и остался - 1 автомат и переключатель от печки.
Re: ТЭНы /подключение/...
90% виновников технологических катастроф рассуждали похожим образом.Alexmax писал(а):С одной стороны да, схема не айс.
С другой - лично я опасности не вижу.
"Нынче рано дрищуганы кубрик драили родной" Старинная матросская песня о нелёгкой судьбе салаг.
- владлен
- Сообщения: 4340
- Зарегистрирован: 14 окт 2011, 19:46
- Откуда: Кемерово
- Благодарил (а): 63 раза
- Поблагодарили: 118 раз
Re: ТЭНы /подключение/...
как, интересно, это можно осуществить?насильно держа автоматы включенными
товарисчъ, похоже, вообще не в теме... Дальнейшие рассуждения бесполезны...Если "оператор" ошибся - то расплата наступит сразу же - будет "бам" и отключится один из автоматов или оба сразу (все таки они последовательно).
Заодно будет выполнена внеплановая проверка автомата.
"Оператор" останется жив (там не 6 кВ).
Re: ТЭНы /подключение/...
Очень хорошо, просто замечательно!
"Нынче рано дрищуганы кубрик драили родной" Старинная матросская песня о нелёгкой судьбе салаг.