Выпрямители ВУТ 31/60 и ВУК 36/60
Выпрямители ВУТ 31/60 и ВУК 36/60
Коллеги, очень нужны схемы этих выпрямителей. Нет ли у кого документации по ним? Заранее спасибо.
- кок
- Сообщения: 170
- Зарегистрирован: 21 июн 2010, 14:46
- Откуда: Каменск-Шахтинский Ростовская
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 8 раз
homero
Вут 31/60 это тиристорный выпрямитель.
в нем летят в блоке управления только кондюки литы за двадцать лет посохли, и ёщё полохой пускатель на постоянке ПМА меняли несколько раз если в зазор что попало греется и разваливается пластмаса.
ВУК вообще не убиваемый помой контакты на реле зубной щеткой
может что отвалилось от времени, а так зверь.
Схемы у них большого формата на плохой цветной бумаге даже не знаю как от сканировать.
Может есть кто в связи спроси на ближайшем узле, на которых старые АТС на цифре их уже не будет только на аналоге и судя по твоим даным
ВУК 36/60 с маленьких АТС или телеграфа.
Инструкция конечно есть несколько экземпляров но сколько будет стоит пересыл.
Спроси если что так может подскажу.
Вут 31/60 это тиристорный выпрямитель.
в нем летят в блоке управления только кондюки литы за двадцать лет посохли, и ёщё полохой пускатель на постоянке ПМА меняли несколько раз если в зазор что попало греется и разваливается пластмаса.
ВУК вообще не убиваемый помой контакты на реле зубной щеткой
может что отвалилось от времени, а так зверь.
Схемы у них большого формата на плохой цветной бумаге даже не знаю как от сканировать.
Может есть кто в связи спроси на ближайшем узле, на которых старые АТС на цифре их уже не будет только на аналоге и судя по твоим даным
ВУК 36/60 с маленьких АТС или телеграфа.
Инструкция конечно есть несколько экземпляров но сколько будет стоит пересыл.
Спроси если что так может подскажу.
Последний раз редактировалось кок 06 дек 2012, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
У меня их пять шкафов. Сегодня, когда сдох тот, что работал, выяснилось, что исправный остался один.
По ВУТам:
у одного горит лампочка "Предохранитель" , хотя все целы и контакты под ними тоже чистые и не гнутые.
у второго горит лампочка "Защита"
Третий вроде еще дышит .
Четвёртый более пяти ампер не держит, срабатывает защита.
У ВУКа плавает напруга 27-31 вольта на выходе.
Еще не вскрывал, только проверил работоспособнось.
Вот такое мне досталось наследство - надо разгребать, а никаких бумаг нету.((
По ВУТам:
у одного горит лампочка "Предохранитель" , хотя все целы и контакты под ними тоже чистые и не гнутые.
у второго горит лампочка "Защита"
Третий вроде еще дышит .
Четвёртый более пяти ампер не держит, срабатывает защита.
У ВУКа плавает напруга 27-31 вольта на выходе.
Еще не вскрывал, только проверил работоспособнось.
Вот такое мне досталось наследство - надо разгребать, а никаких бумаг нету.((
- кок
- Сообщения: 170
- Зарегистрирован: 21 июн 2010, 14:46
- Откуда: Каменск-Шахтинский Ростовская
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 8 раз
homero
если у тебя однотипные выпрямители это замечательно, только если они не в параллели работают.
Возьми блок защиты (тот который больше) и управления с того что сдох и пробуй их ставить
в другие, выясниш что не работает,лампочка предохранитель горит при
включении ремонтного разъединителя вытяни блок защиты поставь другой в этом посмотри гнезда самих предохранителей они бывают рассыпаются (было пару раз там пластик хрупкий) можеш подложить бумажки под контакт на гнезде выясниш от чего он горит.
Который больше пяти ампер не держит это блок защиты может просто
надо настроить максималку (замени сначала на рабочий блок защиты)
И ещё промой разъёмы на самих блоках защиты и управления,
я деляю это зубной щёткой и спиртом.
Ёщё обрати внимание как ведут себя пускатели (тихо или гудят если гудят надо разобрать и почистить) у меня разваливался пару раз на выходе постоянки пускатель ПМА(Катушки рассыпаются и вилка толкателя) пока на другой тип не заменили,
ёщё эти ВУТЫ не любят на малой нагрузки работать правда у нас
стоят ВУТ 31/250 и ВУТ 31/500.
Если не секрет где работаеш что досталось такое наследство.
если у тебя однотипные выпрямители это замечательно, только если они не в параллели работают.
Возьми блок защиты (тот который больше) и управления с того что сдох и пробуй их ставить
в другие, выясниш что не работает,лампочка предохранитель горит при
включении ремонтного разъединителя вытяни блок защиты поставь другой в этом посмотри гнезда самих предохранителей они бывают рассыпаются (было пару раз там пластик хрупкий) можеш подложить бумажки под контакт на гнезде выясниш от чего он горит.
Который больше пяти ампер не держит это блок защиты может просто
надо настроить максималку (замени сначала на рабочий блок защиты)
И ещё промой разъёмы на самих блоках защиты и управления,
я деляю это зубной щёткой и спиртом.
Ёщё обрати внимание как ведут себя пускатели (тихо или гудят если гудят надо разобрать и почистить) у меня разваливался пару раз на выходе постоянки пускатель ПМА(Катушки рассыпаются и вилка толкателя) пока на другой тип не заменили,
ёщё эти ВУТЫ не любят на малой нагрузки работать правда у нас
стоят ВУТ 31/250 и ВУТ 31/500.
Если не секрет где работаеш что досталось такое наследство.
Re: Выпрямители ВУТ 31/60 и ВУК 36/60
Уважаемые коллеги у меня 2 ВУТа в параллели 31/60 и 31/125 и у обоих при включении отрубает защита пускатели, может кто-нибудь подсказать что-либо что с ними делать и в чем неисправность
-
- Сообщения: 325
- Зарегистрирован: 04 сен 2012, 20:55
- Откуда: г. Верхотурье
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Re: Выпрямители ВУТ 31/60 и ВУК 36/60
Насколько помню, ( с ВУТами приходилось работать в начале 2-х тысячных) перед запуском мы им выходное напряжение снижали, а потом плавно на режим выводили. Вроде как-то так. Но говно ещё то!Grinman писал(а):Уважаемые коллеги у меня 2 ВУТа в параллели 31/60 и 31/125 и у обоих при включении отрубает защита пускатели, может кто-нибудь подсказать что-либо что с ними делать и в чем неисправность
- кок
- Сообщения: 170
- Зарегистрирован: 21 июн 2010, 14:46
- Откуда: Каменск-Шахтинский Ростовская
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 8 раз
Re: Выпрямители ВУТ 31/60 и ВУК 36/60
Grinman
коллега нужно убавить напряжение на минимум и без нагрузки тоже они не пойдут
нагрузку нужно хотя бы на 20 процентов мощности выпрямителя.
А так довольно хорошие выпрямитель на работе до сих пор один стоит 31\250 работает двадцать лет полет нормальный только электролиты в блоке управления менял
и больное место пускатели= Андрей-
Р.S. Что на выпрямители нагружаешь-
В параллели нужно однотипные по мощности ставить а так будет плохо и как сказалGrinman писал(а):Уважаемые коллеги у меня 2 ВУТа в параллели 31/60 и 31/125 и у обоих при включении отрубает защита пускатели, может кто-нибудь подсказать что-либо что с ними делать и в чем неисправность
коллега нужно убавить напряжение на минимум и без нагрузки тоже они не пойдут
нагрузку нужно хотя бы на 20 процентов мощности выпрямителя.
А так довольно хорошие выпрямитель на работе до сих пор один стоит 31\250 работает двадцать лет полет нормальный только электролиты в блоке управления менял
и больное место пускатели= Андрей-
Р.S. Что на выпрямители нагружаешь-
Re: Выпрямители ВУТ 31/60 и ВУК 36/60
Всем здраствуйте!!!помогите со схемами блоков управления на ВУТ 31/60!!очень нужно!!!
Re: Выпрямители ВУТ 31/60 и ВУК 36/60
to ussr866
Отправил на ХХХХХ@yandex.ua три файла. Подтвердите о получении.
От себя просьба. Кто может выложить файлы описания в свободный доступ в нете.
Я не знаю как, да и мне это не интересно.
Отправил на ХХХХХ@yandex.ua три файла. Подтвердите о получении.
От себя просьба. Кто может выложить файлы описания в свободный доступ в нете.
Я не знаю как, да и мне это не интересно.
Re: Выпрямители ВУТ 31/60 и ВУК 36/60
6П1Петр
Здравствуйте, пришлите пожалуйста мануал на ВУТ,
я обязательно выложу в сети и оставлю ссылку
спасибо
Здравствуйте, пришлите пожалуйста мануал на ВУТ,
я обязательно выложу в сети и оставлю ссылку
спасибо
-
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 19 июл 2011, 21:03
- Откуда: Челябинская обл. г. Бакал
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Re: Выпрямители ВУТ 31/60 и ВУК 36/60
Ребята, поделитесь пожалуйста схемами и описанием на эти ВУТы, очень нужны, работаю в связи, стоят эти выпрямители, хочется в них разобраться. емейл alex.xakep@mail.ru
Re: Выпрямители ВУТ 31/60 и ВУК 36/60
АлексейВ
Электролиты проверьте мелкие. Наверняка там им всем кранты. Проходили.
Электролиты проверьте мелкие. Наверняка там им всем кранты. Проходили.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 07 янв 2020, 17:51
Re: Выпрямители ВУТ 31/60 и ВУК 36/60
Добрый день
Пожалуйста, поделитесь схемой на ВУТ (ВУТ67/125).
Моя почта: aleksandr.k75@gmail.com
Спасибо.
Пожалуйста, поделитесь схемой на ВУТ (ВУТ67/125).
Моя почта: aleksandr.k75@gmail.com
Спасибо.
Re: Выпрямители ВУТ 31/60 и ВУК 36/60
Здравствуйте! Помогите технической документацией на ВУК 36/60. Интересует паспорт (формуляр), схема электрическая, перечень радиоэлементов входящих в ВУК. Моя почта sopot83@mail.ru Спасибо.
Re: Выпрямители ВУТ 31/60 и ВУК 36/60
Приветствую. Подскажите, как не опытному. В ЩПТ ВУК 36/260 звенит звонок. Для чего он и как выключить или сбросить?
Re: Выпрямители ВУТ 31/60 и ВУК 36/60
Здравствуйте! В ЩПТ ВУК 36/260 звенит звонок. Как его выключить и для чего он?
- кок
- Сообщения: 170
- Зарегистрирован: 21 июн 2010, 14:46
- Откуда: Каменск-Шахтинский Ростовская
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 8 раз
Re: Выпрямители ВУТ 31/60 и ВУК 36/60
Валдо, На ЩПТ2/400 есть тумблер отключения звонка по моему под кнопками пускателей им отключи или предохранитель сними в ЩПТ.
Звонок сигнализирует неисправность в самом ЩПТ может у тебя нет одного ввода 380 вольт.
Звонок сигнализирует неисправность в самом ЩПТ может у тебя нет одного ввода 380 вольт.